  干式变压器温控系统软件使用说明 一、概述 干式变压器温控系统软件,是专为干式变压器安全运行设计的新一代控制器, 可同时监测 3(4)路温度。控制器采用工业单片机,利用预埋在干式变压器三相绕组 中的三只 Pt100 热电阻来检测变压器绕组的温度, 并具有相应的报警和控制功能, 能够 根据绕组温度自动启停冷却风机对绕组进行强迫风冷,保证变压器运行在安全状态。控 制器还可以用另一只 Pt100 热电阻监测环境温度或用户认为比较重要的温度(如:铁芯 温度) 。它具有体积小、功耗低、功能多、使用安装方便等特点,凤凰彩票总代,是干式变压器理想的 监控装置。其主要特点有: 温度测量电路采用精密低温漂元器件,大大降低了温度的零点及增益漂移。 采用新型软硬件抗干扰设计,确保温控器在各种条件下均能正常工作。 ●采用硬件看门狗设计, 确保温控器即使在受到强烈干扰后也不会进入死循环。 ●温控器操作简单,用户可通过面板轻触键轻松设定控制风机启停以及报警和 跳闸值,所有设定参数掉电后均不会丢失。 ●具有 1—4 路温度巡检 / 最大值监测,用于测量变压器绕组和环境温度(或 铁芯温度) 。 具有异步通讯功能,通过 RS-485 总线可以实现远程监控。 完善的检测保护功能,温控器可自动判断传感器短路及开路故障。 定时启动风机功能,避免风机长期不工作而发生锈蚀堵转或损坏。 1 干式变压器温控系统软件使用说明 二、主要技术指标 温控器按 JB / T 7631——2005《变压器用电子温控器》标准设计 1.测量范围:0℃~200℃ 2.分 辨 力:0.1℃ 3.测量精度:0.5 级 4.分 辨 率:0.1℃ 5.控制精度:不附加误差 6.4~20mA 电流输出精度:0.1 级(4~20mA 对应 0~200℃) 7.工作环境: 环境温度 相对湿度 工作电源 8. 功 -10℃~+55℃ 95%(35℃) AC220V/50Hz 耗:≤8W 9.传感器型号:Pt100(Φ 3mm×20mm) 10.继电器触点容量: 风机 超温报警 超温跳闸 故障输出 11.抗干扰性能: ⑴电快速瞬变: 2 AC250V 5A / DC12V 10A AC250V 5A / DC12V 10A AC250V 5A / DC12V 10A AC250V 5A / DC12V 10A 干式变压器温控系统软件使用说明 温控器的电源线和输入/输出端子均能承受试验电压 1KV、重复频率 5KHz;信 号线 分钟电快速瞬变试验,示值和控制接 点动作附加误差限的绝对值均满足标准要求。 ⑵ 静电干扰: 温控器能承受 8KV 的静电空气放电和 4KV 的静电接触放电, 示值和控制接点 动作附加误差限的绝对值均满足标准要求。 ⑶共模和串模干扰: 温 控 器 在 施 加 共 模 干 扰 电 压 AC250V 正 弦 波 信 号 和 串 模 干 扰 电 压 AC200mV 正弦波信号下,示值和控制接点动作附加误差限的绝对值均满足标准要求。 ⑷外界磁场影响: 将温控器置于 50Hz、400A / m 的交流磁场中,并处于最不利的位子和方向 上,示值和控制接点动作附加误差限的绝对值均满足标准要求。 ⑸空间射频干扰: 温控器能承受频率为 80MHz—1000MHz、场强为 3V / m 射频电磁场的辐 射,示值和控制接点动作附加误差限的绝对值均满足标准要求。 12 绝缘水平: 绝缘电阻 绝缘强度 ≥20 兆欧 2KV / 1min (温度 15℃~35℃、湿度≤75%) (温度 15℃~35℃、湿度≤75%) 13.通信功能:详见 P7 14.外形尺寸: 318×258×62(长×宽×深) 三、面板说明与端子接线. 面板布置如下图所示: 3 干式变压器温控系统软件使用说明 2.按键定义 ⑴功能键:正常工作状态时,按此键可进入参数设置状态;参数设定后按此键 将设置参数写入并进入下一参数设置。 ⑵风机 / 移位键:正常工作状态时可手动开关风机;参数设置状态时按此键可 改变设置闪烁位。 ⑶增加键:参数设置状态时按此键可使设置位的数据增加 1。 ⑷ 最高/巡显键:正常工作状态时按此键可切换最高与巡回显示状态。 ⑸消音键:温控器出现长时间“嘀”报警声音时,按此键可消除声音。 ⑹ 进行任何操作时如超过 20 秒未按按键,温控器将自动返回正常工作状态。 3.端子接线图如下: TW—BWD—3K110R 温控器电气接线 干式变压器温控系统软件使用说明 1 2 3 4 D 超温报警 超温跳闸 故障输出 风机继电器 电源开关 RS-485通信 D 1 C 2 故障指示灯 3 跳闸继电器 4 5 超温报警器 6 7 8 9 10 11 1 2 C A+ FAN BB B FAUT TZ OT 电源 电源 电源 单相风机 AC 220V / 50(60)Hz 输出端子 注意: A 1至6号为无源端子; 7、8、9、11为有源端子; 10为地线端子。 A+、B- 为RS_485 通信输出端子。 Title 面向温控器,输出端子台的序号均从左往右排列,即由1、2------11排列。 虚线框内为用户接线区。 Size Nu mber Rev isio n A4 Date: File: 2 4-Apr-2 0 08 Sheet o f D:\My Do cu ments\温 控 器 主 电 路 板 0 08 0 4 15 .d Drawn db By: 4 1 2 3 A 4.传感器总成 1 2 3 4 D L L1 D L2 DB25针传感器插头 C 耐高温导线 A相 B相 C相 C 1 14 B 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 B PT100 x 3 传感器结构图 A Title A Size Letter Date: File: 1 2 3 2 9-Apr-2 0 08 Sheet o f D:\My Do cu ments\温 控 器 主 电 路 板 0 08 0 4 15 .d db Drawn By: 4 Nu mber Rev isio n 5 干式变压器温控系统软件使用说明 四、原理简介 1.原理图: RS485通讯 A 相 b 测量值显示 声响报警 4路 4~20mA 电流输出 滤波 放大 相 C 相 d 路 Pt100 温度测量 按键操作 看门狗 工 业 单 片 机 温度监控系统 温度输出 风机指示 风机控制输出 超温指示 超温报警输出 跳闸指示 跳闸报警输出 故障指示 故障报警输出 控制输出 2.工作原理 温控器由温度监控系统和控制输出系统组成。温度监控系统以高性能工业单片 机作为中央处理器,配合其它电路单元构成,完成温度测量、显示以及相应的控制报警 信号功能。控制输出系统完成驱动风机以及报警输出功能。 温度监控系统中, 由预埋在干式变压器三相绕组中的三只铂电阻温度计 (Pt100) 产生与绕组温度相应的电阻信号,经滤波、放大后送入单片机进行模数转换。单片机根 据测量数据以及用户设定的各种控制参数进行计算和处理, 显示被侧绕组的温度值并输 出相应的控制信号,并将 4 路温度转换成 4~20mA 电流信号输出。 为了实现计算机网络监控, 系统采用 RS-485 通讯方式将温度数据和各种报警状 态传送到远程计算机上,以组成集散控制系统。 五、使用说明 1. 绕组温度与温控器的显示和输出关系如下: 6 干式变压器温控系统软件使用说明 状 态 超过风机启动温度 低于风机停止温度 超过超温报警温度接通值 低于超温报警温度断开值 超过超温跳闸温度接通值 低于超温跳闸温度断开值 红色数码管 对应温度 对应温度 对应温度 对应温度 对应温度 对应温度 指示灯 风机灯亮 风机灯灭 超温报警灯亮 超温报警灯灭 超温跳闸灯亮 超温跳闸灯灭 输出继电器 风机继电器吸合 风机继电器断开 超温报警继电器吸合 超温报警继电器断开 超温跳闸继电器吸合 超温跳闸继电器断开 2.手动状态下的显示与操作 进入手动状态后,风机动作不受温控器自动控制,风机动作由开、关两键控制, 但故障、超温报警以及超温跳闸仍由温控器自动控制,与自动状态一样。 六、参数设定 步 按键 相位显示 数据器显示 骤 1 功能键 P 0000 风机/移 2 P 2005 位 温控器地址 3 功能键 E 编号 4 功能键 1 100.0 说 明 备 注 5 功能键 2 080.0 6 功能键 3 130 7 8 9 功能键 功能键 功能键 4 H h 150 0 000 进入密码设置状态 按移位键或增加键输 入密码 2005 用户可根据需要进行 修改 设定风机启动温度, 按 移位键或增加键可修 改此数据 设定风机断开温度, 按 移位键或增加键可修 改此数据 设定超温报警温度按 移位键或增加键可修 改此数据 设定跳闸温度按移位 键或增加键可修改此 数据 手动自动状态 风机定时启动时间输 入 , 设 定 范 围 为 0—200 小时 密码不对则以下操作不写 入数据 出厂默认值 00 出厂默认值 100℃ 出厂默认值 80℃ 出厂默认值 130℃ 出厂默认值为 150℃ 0 为自动状态 1 为手动状 态 7 干式变压器温控系统软件使用说明 七、通讯 本温控器可以通过 RS-485 总线 路温度值以及温控器状态传送到远程计 算机上,以实现远程监控。 1.硬件连接: 如端子接线图所示。 本机可与标准现场总线 系统并网,也可通过 RS-232/485 转换器接远程 计算机进行监控。用屏蔽电缆将对应的 A 和 B 连接即可通讯,如通讯不可靠可将屏蔽 电缆的屏蔽线与一端(温控器或远程计算机)的地线. 通讯协议 采用主/从式通讯方式,远程计算机作为主设备,温控器作为从设备,1 台主设 备最多可接 20 台从设备,由主设备轮流查询从设备,从设备收到与自己的设备地址相 同的查询并通过校验后回应主设备。 主设备两次查询同一设备的时间间隔应大于 0.5 秒, 否则可能引起错误。所有的查询和回应都以打包方式传送,数据包格式如下: 序 号 称 0 名 节数 数 字 备 注 1 整个数据包长度 据包长度 1 备地址 2 能号 3 据域 4 C CR 数 或9 2 在前 校验序号 0~3, 高字节 0 查询时此域为空 功 1 此域固定为 3 设 1 范围:1~240 其中,查询和回应的功能号都为 3,回应时数据域格式如下: 8 干式变压器温控系统软件使用说明 A 相温 度 2 字节 度 b 相温 度 2 字节 C 相温 度 2 字节 d 路温 状态 2 字节 温控器 1 字节 其中,4 路温度值都为有符号整型数且高字节在前,其值为对应相实际温度的 10 倍,温控器状态的低 5 位分别指示“风机” 、 “超温” 、 “跳闸” 、 “故障”和“手动” , 若某应为 1,表示其对应项接通(即对应指示灯亮) ,否则,表示其对应项断开(即对 应指示灯灭) 。 温控器状态各位对应项如下: 位0 风机 位1 超温 位2 跳闸 位3 故障 位4 手动 为方便用户连网,我公司也可根据用户要求提供 MODBUS 协议或其它协议。 3、技术参数、使用方法 TW-BWD-3KR 型干变电子温控仪是在原 TW-BWD-3K110A 型干变电子温控 仪上新增加与微机通讯功能而设计的。除通讯功能外其他所有功能均与 A 型相同,因 此温控器的操作可参考 A 型机的使用说明书。下面仅就通讯软件功能的使用简要说明。 本通讯软件运行在 WINDOWS95、98、NT 及其相兼容的操作系统上的纯 32 位软件。 充分利用 WINDOWS 资源,全中文界面,具有操作简单,功能强大等特点。本软件通 过与温控器通讯,可实时监控温控器的工作状态、三相温度值、温度曲线,可同时挂接 多台温控器,通过微机设置可直接修改温控器的控制温度,可强制或取消启动风机。所 有操作支持键盘与鼠标,如操作错误均有相应的错误提示。 技术参数: 1、运行环境: 2、操作系统: 3、通讯方式: 486—66,16 内存,50M 以上空间 WINDOWS95、98 及相兼容的操作系统 RS—485 半双工串行通讯 9 干式变压器温控系统软件使用说明 4、通讯速率: 5、连接温控器数量: 6、通讯距离: 二、使用: FAST <20 台 (9600BPS) <1200M/双绞线(视温控器数量及通讯线、安装:启动 WINDOWS 后,将随机光盘放入光驱,选中光盘的“顺达 公司”文件夹中“温控器安装文件”中的 SETUP.EXE 即可安装,安装过程与其他 WINDOWS 应用软件类似,可一直用鼠标点击“确定”或“继续”按钮,当出现“注 册文件 C:WINDOWS﹨SYSTEM﹨msadozo.tlb 出错”时,直接点击“忽略”即可, 安装程序自动将软件安装在系统程序中的 File Programs 下的“BMD 系列干式变压器温 控器控制系统”及程序组下“天威顺达pc蛋蛋幸运在线预测控制系统” ,如有必要, 可将运行程序图标拖至桌面,以后运行直接点击桌面快捷方式。 (建议:在硬盘中建一 文件夹,将光盘中的文件拷入此文件夹中,直接从硬盘安装。 ) 2、删除:如不需要运行该通讯软件,或想清除原运行的数据,可删除通讯 软件,删除过程为:进入 WINDOWS 控制面板,选择“添加/删除程序”图标,选中“天 威顺达pc蛋蛋幸运在线预测控制系统” , 点击 “添加/删除” 按钮, 如有提示, 选择 “YES” 即可删除本软件。 3、运行:点击程序组下“天威顺达pc蛋蛋幸运在线预测控制系统” ,或桌 面的快捷方式,出现提示要求一直点击到“确定”到通讯软件开始运行,运行时的界面 如图(1) 。 界面的第一行为标题栏。界面的第二行为菜单栏,软件设置全部由下拉菜单选 中设置:①系统选择(S)本项可选择与电脑通讯是采用 COM1 还是 COM2、风机强制 启动及关闭,如不关闭风机在 15 分钟后自动关闭,也可选择“取消”而关闭风机,资 料打印,选择打印即可将数据打印出来,打印纸为 A4。②系统设置(T)本项可设置每 台温控器在界面上的每次显示时间,设置时间范围为 2-10 分钟。在显示期间将采集一 次本台温控器的温度与工作状态并记录。如同时连接多台温控器,则循环显示每台温控 器的数据。每台温控器的采集时间为 n×t,n 为温控器数量,t 为设置时间。用户可根据 温控器数量酌情设置此时间,软件默认值为 2 分钟。 地址设置(A) :本项设置可根据用户需要修改、增加或删除温控器。点击地址 设置后即弹出一窗口见图(2) 。 10 干式变压器温控系统软件使用说明 图(1) 图(2) 11 干式变压器温控系统软件使用说明 输入后按保存即可存入, 并在下面形成一表格列出所有设置的温控器数据。如需删除某 台温控器,则可在列表中单击鼠标左键再点击“删除”即可。如需修改则在上述删除操 作后,再在设置框中修改后按保存即可。 控制温度设置(T) :本项设置可改变某台温控器的控制温度。点击控制温度设置即弹 出一窗口如图(2)用户可根据要求输入用户名称、变压器编号、温控器地址(连续按 温控器的设置建, 直到显示 E—XX,XX 即为温控器的地址) , 如需同时连接多台温控器, 请选用不同地址的温控器或在温控器上进行修改 (修改的方法和修改其它参数的一样) , 并且把干式变压器编号 (因为数据库中记录按温控器地址索引,所以应保证温控器地址 的唯一性,否则数据将发生混乱,并有可能损坏温控器的通讯接口部分) 。位置为本台 干变的安装位置。 (图 3) , 按要求输入欲改变的变压器的编号及温控器地址, 在输入控制温度按保存即可将新设置 的控制温度写入温控器中。设置范围为: ;风机关温度为 60-100 ℃,风机开温度为 80-120℃,高温报警温度为 110-155℃,超温跳闸温度为 130-170℃。并且超温跳闸温度 大于高温报警温度,高温报警温度大于风机开温度,风机开温度大于风机关温度,为防 止风机频繁启动,风机开温度应以风机关温度高 4℃。 界面的第三行为用户名称其温控器生产厂家、电话。 界面的第四行为变压器的编号、变压器的位置。 界面的第五行为温控器的当前工作状态,白色为没有此状态,红色为在此状态。 界面的下半部分为数据显示窗口, 上面有三个按钮分别为当前状态、停电记录和温度曲 线,用户可根据需要选中显示某窗口: 当前状态:为温控器的当前运行状态,时间为采集的时刻,温度为 A、B、C 三相采集 时刻的温度。状态为采集时刻的温控器的工作状态,0 表示不在此状态,1 表示在此状 12 干式变压器温控系统软件使用说明 态,控制温度为采集时刻的控制温度。在温度显示栏中如显示 ERR 为通讯失败,显示 OPEN 为传感器开路。数据窗口显示的为当前部分数据,可用滚动条翻阅以前的数据。 停电记录:为温控器停电时刻所记录的三项温度及温控器的工作状态。 温度曲线:显示从温控器运行开始到当前的三相温度曲线,温度曲线为 A、B、C 三相 循环显示,每相显示时间为 20 秒。 界面的最后一行为当前时间。 监控部分:监控部分分为记录查询,系统设置,退出系统等。 二、安装: 本公司为每一台温控器配有一通讯转换接头及 1 米双绞线如需另外的长度可来电定做。 转换接头接入微机 com 口上,将双绞线接入温控器通讯接口上,另一端接到转换接头 上,双绞线中仅使用白色和绿色一对线,白色线接在-B 端,绿色接在+A 端(以上颜色 仅供参考,本公司出厂之前为顾客接好转换器一端,由顾客接温控器端) 。如有多台温 控 器 可 将 其 并 联 统 一 接 在 转 换 端 子 台 上 。 13 干式变压器温控系统软件使用说明 电脑与温控器连接示意图 四、注意事项: ①为保证通讯质量,通讯线路应尽量短。 ②如通讯时,经常有 ERR 出现,则请检查通讯线路及软件的地址和 com 口设 置是否正确。 ③如通讯时,经常有 ERR 出现,请检查线路是否连接牢固。 ④通讯期间暂不响应鼠标与键盘操作。 ⑤第一次运行前,进入 WINDOWS 控制面板中的区域设置,再选中其中的日期 设置,将年月日的格式设置为常格式,即:XXXX-XX-XX。 ⑥本软件界面按 800×600 设计,因此,应桌面设置为 800×600 或更高。否则, 将不能完全显示本软件的运行界面。 ⑦退出运行通讯软件,再运行时,间隔不能小于 1 分钟,否则会报错。如报错, 取消即可。 ⑧运行本软件前,应保证系统日期和时间正确,否则数据可能混乱。 八、安装尺寸 14 干式变压器温控系统软件使用说明 258 160 76 R20 131 60 280 318 10 4 X Φ8 4 X Φ12 Title 25 安装尺寸图 单位:mm Size Nu mber Rev isio n A4 Date: File: 2 9-Apr-2 0 08 Sheet o f D:\My Do cu ments\温 控 器 主 电 路 板 0 08 0 4 15 .d Drawn db By: 九、配件清单 仪器开箱后检查下列附件是否齐全: 1.仪器固定螺钉 1套 2.传感器总成 1套 3.电源线 干式变压器温控系统软件使用说明 16 干式变压器温控系统软件使用说明 17