北京pk10:干式变压器温控显示仪上a b c d e分别代表了变压器什

编辑:凯恩/2018-12-19 22:01

  干式变压器温控显示仪上a b c d e分别代表了变压器什么地方的温度?温度控制范围是多少?

  干式变压器温控显示仪上a b c d e分别代表了变压器什么地方的温度?温度控制范围是多少?

  干式变压器温控显示仪上abcde分别代表了变压器什么地方的温度?温度控制范围是多少?冷却方式AF,绝缘等级F....

  干式变压器温控显示仪上a b c d e分别代表了变压器什么地方的温度?温度控制范围是多少?冷却方式AF,绝缘等级F.

  2692获赞数:124261986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。向TA提问展开全部a b c g表示三相线圈(低压)温度d 表示铁芯温度e表示机房环境温度a b c的温度设置一般为100度启动风机,回到80度风机停止,130度高温报警,北京pk10150度超温跳闸d 的温度设置一般为100度报警e的温度设置一般为35度启动风机,70度跳闸